L'équipe GTP vous souhaite la bienvenue !

cablage lavage de salle de traite

Répondre
jd6910
Membre
Membre
Messages : 132
Enregistré le : 03 sept. 2008, 10:58

cablage lavage de salle de traite

Message par jd6910 » 21 déc. 2011, 21:24

Bonjour,

Je cherche un schéma de câblage pour un lavage de salle de traite delaval que j'ai acheté d'occasion.

Si vous avez le même pouvez me dire ce qui est branché sur les fiches de 1 à 12 ...!
Merci

Alexis
Fichiers joints
2011-12-21_19-46-42_124.jpg

jd6910
Membre
Membre
Messages : 132
Enregistré le : 03 sept. 2008, 10:58

Re: cablage lavage de salle de traite

Message par jd6910 » 21 déc. 2011, 21:30

voici le branchement en question , que je voudrais réaliser.

Je voudrais savoir ou placer l'alimentation en 220V , les fils qui commande la marche et l'arrêt de la pompe à vide, les fils pour la pompe de relevage sous le globe , et les fils qui vont à la vanne d'évacuation !

Merci
Fichiers joints
2011-12-21_18-58-15_783.jpg

Mitch
Membre
Membre
Messages : 18
Enregistré le : 03 sept. 2008, 10:58

Re: cablage lavage de salle de traite

Message par Mitch » 17 janv. 2012, 20:12

Bonjour, il doit s'agir d'un ALWA 1600, les connections sont les suivantes :

1 = phase d'alimentation
2 = neutre d'alimentation
3 = phase de commande pompe à vide
4 = neutre pompe à vide
5 = phase de commande pour chauffage externe de lavage
6 = neutre chauffage
7 = phase de commande pour pompe doseuse de lavage
8 = neutre pompe doseuse
9 = phase de commande pour pompe à lait
10 = phase permanente pour boîtier de commande de la pompe à lait
11 = idem 10
12 = neutre pompe à lait

La pompe doseuse et le chauffage externe sont des options. Bonnes salutations
Fichiers joints
ALWA 16000003.jpg
ALWA 16000002.jpg

jd6910
Membre
Membre
Messages : 132
Enregistré le : 03 sept. 2008, 10:58

Re: cablage lavage de salle de traite

Message par jd6910 » 17 janv. 2012, 22:07

Merci beaucoup!

Répondre

Retourner vers « La traite »